Современные опоры освещения вдоль завода – нормативы и высота

Свободное общение на любые темы
Ответить
Аватара пользователя
NiJu1991
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 мар 2024, 17:08

Современные опоры освещения вдоль завода – нормативы и высота

Сообщение NiJu1991 »

Коллеги, нужна консультация. Мы реконструируем освещение по периметру нашего металлургического завода. Старые бетонные столбы развалились, свет от них мизерный. Хотим поставить новые металлические, но есть много нюансов: вдоль забора идет дорога, с одной стороны – железнодорожные пути, с другой – проходная для людей. Какие опоры брать по высоте? Какое покрытие выбрать, чтобы не съела кислотная атмосфера цехов? И обязательно ли с фланцем или можно прямостоечные, чтобы сэкономить? Бюджет не резиновый, но и безопасность людей на первом месте. Подскажите, кто уже проходил через это на вредных производствах.
Аватара пользователя
bodia44
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 фев 2024, 14:28

Re: Современные опоры освещения вдоль завода – нормативы и высота

Сообщение bodia44 »

Тема знакомая, сам таким занимался. Для периметра промзоны с агрессивной средой первое правило – только горячее цинкование. Никакой краски – она слезет через год от кислотных осадков и реагентов. Про прямостоечные опоры забудьте сразу. Да, они дешевле в закупке. Но при повреждении (а на заводе в створ ворот или углом фуры их шатают регулярно) выкапывать бетонный огрызок и заливать новый фундамент – это недели простоя и копания экскаватором. Фланцевая опора на закладной детали – выкрутил четыре болта краном, поставил новую за 20 минут. Окупается при первой же аварии.

По высоте: для освещения проходной и пешеходной зоны хватит 6-8 метров, шаг 25-30 метров. Вдоль дороги и ж/д путей ставьте 8-10 метров с шагом 30-35. Для въездных групп можно силовые опоры с воздушным подводом СИП, если нет кабельной канализации.

Все типоразмеры и сертификаты соответствия ГОСТ можно посмотреть у заводов-изготовителей. Переходите по ссылке опоры освещения – там есть и граненые, и трубчатые варианты. Попросите инженерный расчет с учетом ваших ветровых и агрессивных условий. И не экономьте на фундаментах – глубина заложения должна быть ниже промерзания, иначе зимой вывернет вместе с опорой. Проверено на личном опыте.