Нужен медный плетеный провод для гибкого соединения в щите 1000 А

Свободное общение на любые темы
Ответить
Аватара пользователя
Gorew
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 02 апр 2024, 03:04

Нужен медный плетеный провод для гибкого соединения в щите 1000 А

Сообщение Gorew »

Всем привет. В распределительном щите нужно сделать гибкое соединение между неподвижной шиной и подвижной тележкой выключателя. Ток 1000 А, длина 300 мм, требуется высокая гибкость. Можно использовать медный плетеный провод? Какое сечение взять? Нужны ли наконечники под болт? Какой марки? Кто производит качественные плетенки в России? Посоветуйте.
Аватара пользователя
Monacco
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 29 апр 2024, 13:11

Re: Нужен медный плетеный провод для гибкого соединения в щите 1000 А

Сообщение Monacco »

Привет. Медный плетеный провод отлично подходит для гибких соединений в щитах. Для тока 1000 А сечение нужно около 100-120 мм². Плетенка должна быть с опрессованными наконечниками под болт (например, медными лужеными). Важно, чтобы число и сечение проволок обеспечивало гибкость. Марка — ПЩ (провод щеточный) или специальные шины плетеные ШМП. НТЦ «ЭНЕРГО-РЕСУРС» производит плетеный провод массы с опрессовкой нужной длины. Уточните форму наконечника (кольцо, вилка). Закажите по чертежу. Удачи.